지하 주차장이 있는 1층 세대의 단열부족으로 심각한 결로현상이 발생되고 있군요...
오래된 빌라인 것으로 보아서 건축당시 단열시공이 생략되거나 부실했던 것으로 파악됩니다.
따라서, 이 경우 바닥 및 벽체단열을 탄탄하게 해주지 않으면 앞으로도 계속 결로발생이 일어날 것으로 보입니다.
게다가 고객님 댁의 경우와 같이 외기에 접해있는 벽체에 붙박이장을 설치할 경우 장 내부에 공기가
순환되지 못하고 정체되기 때문에 말씀하신 것 처럼 결로수가 줄줄 흐를정도로 매우 악화되는 현상이 일어납니다.
결로 발생은 아시다시피 건축물의 수명을 단축시키고 곰팡이 발생으로 인해 호흡기나 피부질환을 일으키는
매우 심각한 결과를 초래합니다.
1. 현재의 상태를 개선하기 위해서는 우선, 주택의 하부, 즉 주차장 천정을 적어도 이보드 53t 이상의 두께로
시공하시기 바랍니다. 이 부분은 거주하시고 계시는 건물의 소유자와 협의가 필요하리라 생각합니다.
또한 외벽에 노출되는 모든 벽체는 모두 슈퍼이보드 23t나 이보드 33t를 적용하실 것을 추천합니다.
붙박이 장이 설치된 부위는 일단 해체 후 후면 벽체를 단열시공해 주어야 합니다.
2. 모서리를 중심으로 이미 타벽체에 까지 번져나가 있다고 하셨네요..실제로 벽지를 제거해보면
훨씬 더 넓은 부위에 걸쳐 결로와 곰팡이가 발생된 것을 확인하실 수 있으십니다.
가능하면 결로예방과 단열을 위해서 해당부위 모두 이보드 시공을 해주시는 것이 좋습니다.
가능한 슈퍼이보드 13t나 이보드 23t 적용을 추천합니다.
3. 반사형 단열재는 고객님 댁의 결로를 차단하기에 적합한 열효율을 내지 못합니다.
더구나 내단열재가 아닌 외단열재 이므로 사실 큰 의미 없습니다.
오히려 이보드 부착을 방해할 수 있으므로 가능한 제거하시고 이보드 시공을 하시기 바랍니다.
4. 사실 고객님 댁의 경우, 시공범위도 넓고 지하주차장 부위 및 붙박이장 부위 모두를
시공해야하기 때문에 셀프시공보다는 전문가에게 의뢰하는 것이 유리할 수 있습니다.
당사에서는 무료로 방문견적을 해드리므로 콜센터나 대표전화로 연락주시면 자세히 안내해
드리겠습니다.
참고로 알려주신대로 3장으로 방 한쪽 벽체를 시공할때 필요한 부자재는 다음과 같습니다.
G2본드 4kg 1통 : 11,000원
우레탄 폼 1개 : 6,000원
바이오실리콘 1 : 3,500원
마감용조이너 (2.4M)2개 : 3,000*2
그 외의 헤라 등이 필요합니다.
이보드 시공은 계절에 관계없이 전천후 시공 가능합니다.
그러나 지나치게 습한 날씨 (장마, 비 등)나 추운 날씨에는 시공 후 본드가 양생되는 기간이
길어지므로 가능한 피해서 하시는 것이 좋겠지요..
추운 겨울 여러가지로 불편한 점 있으시리라 생각됩니다.
이보드 시공으로 건강한 겨울 나시길 빕니다.
추가질문은 언제든지 남겨주세요.
감사합니다.
================================================
■ [꽃보다꽃] 시공및 제품구매 관련 견적 (2012-12-20 00:42)
문의드립니다.
ㅁ 시공관련 문의
1. 지하주차장위 1층집 시공관련
- 오래된 빌라 1층 입니다 그런데 지하에 주차장이 있어요(바닥 완전 차가워요)
- 이런 경우 시공시 주의사항이 있는지요
- 외기가 닿는 벽쪽의 붙박이장 안에(특히 아래쪽으로) 결로가 생기고 붙박이장
밑으로 물이 흘러나오네요
- 그리고 이곳의 경우는 이보드 33mm 정도로 시공해야 하는지요
2. 모서리 시공관련
- 현재 외기가 직접닿는 벽과 내부에 있는 벽이 만나는 모서리가
결로가 있습니다
- 그런데 결로가 외기가 닿는 벽뿐 아니라 내부에 있는 벽으로
번져 있습니다
- 이런 경우 시공을어떻게 해야하는지 해서요
- 외기가 닿는 벽만 시공해야 하는지 아님 내부에 있는 벽까지
함께 해야하는지
- 그런데 이방의 외기는 베란다의 외기입니다 이보드 23mm 정도로
시공하려고요 괜찬을까요 베란다의 샷시 성능이 별로 여서
23mm과 33mm 중 고민하게 되어서요
3. 반사형단열재
- 현재 벽지 밑에 반사형 단열재(은박지)가 붙어 있습니다
이런 경우 꼭 제거해야하는지요
4. 겨울철 시공관련 주의사항
- 이사와 첫겨울을 나기가 넘 힘드네요
이방 저방 결로가 왕창 비용때문에 셀프시공을 결정했는데
방하나만 테스트로 먼저 해보려고요
- 그런데 겨울철 시공시 주의사항이 있는지요
아님 겨울을 넘겨 봄에 해야 하는지 곰팡이 보기가 너무 괴롭네요
ㅁ 견적관련 문의
1. 제품 구매관련 견적 문의
- 23mm 3장 정도가 필요합니다
필요한 제품관련 견적 부탁드려요
- 창문이 있어서 마감용 조이너도 필요해요 (창문 크기 2200cm x 1840cm)
당사 이보드에 대한 관심 감사드립니다.
지하 주차장이 있는 1층 세대의 단열부족으로 심각한 결로현상이 발생되고 있군요...
오래된 빌라인 것으로 보아서 건축당시 단열시공이 생략되거나 부실했던 것으로 파악됩니다.
따라서, 이 경우 바닥 및 벽체단열을 탄탄하게 해주지 않으면 앞으로도 계속 결로발생이 일어날 것으로 보입니다.
게다가 고객님 댁의 경우와 같이 외기에 접해있는 벽체에 붙박이장을 설치할 경우 장 내부에 공기가
순환되지 못하고 정체되기 때문에 말씀하신 것 처럼 결로수가 줄줄 흐를정도로 매우 악화되는 현상이 일어납니다.
결로 발생은 아시다시피 건축물의 수명을 단축시키고 곰팡이 발생으로 인해 호흡기나 피부질환을 일으키는
매우 심각한 결과를 초래합니다.
1. 현재의 상태를 개선하기 위해서는 우선, 주택의 하부, 즉 주차장 천정을 적어도 이보드 53t 이상의 두께로
시공하시기 바랍니다. 이 부분은 거주하시고 계시는 건물의 소유자와 협의가 필요하리라 생각합니다.
또한 외벽에 노출되는 모든 벽체는 모두 슈퍼이보드 23t나 이보드 33t를 적용하실 것을 추천합니다.
붙박이 장이 설치된 부위는 일단 해체 후 후면 벽체를 단열시공해 주어야 합니다.
2. 모서리를 중심으로 이미 타벽체에 까지 번져나가 있다고 하셨네요..실제로 벽지를 제거해보면
훨씬 더 넓은 부위에 걸쳐 결로와 곰팡이가 발생된 것을 확인하실 수 있으십니다.
가능하면 결로예방과 단열을 위해서 해당부위 모두 이보드 시공을 해주시는 것이 좋습니다.
가능한 슈퍼이보드 13t나 이보드 23t 적용을 추천합니다.
3. 반사형 단열재는 고객님 댁의 결로를 차단하기에 적합한 열효율을 내지 못합니다.
더구나 내단열재가 아닌 외단열재 이므로 사실 큰 의미 없습니다.
오히려 이보드 부착을 방해할 수 있으므로 가능한 제거하시고 이보드 시공을 하시기 바랍니다.
4. 사실 고객님 댁의 경우, 시공범위도 넓고 지하주차장 부위 및 붙박이장 부위 모두를
시공해야하기 때문에 셀프시공보다는 전문가에게 의뢰하는 것이 유리할 수 있습니다.
당사에서는 무료로 방문견적을 해드리므로 콜센터나 대표전화로 연락주시면 자세히 안내해
드리겠습니다.
참고로 알려주신대로 3장으로 방 한쪽 벽체를 시공할때 필요한 부자재는 다음과 같습니다.
G2본드 4kg 1통 : 11,000원
우레탄 폼 1개 : 6,000원
바이오실리콘 1 : 3,500원
마감용조이너 (2.4M)2개 : 3,000*2
그 외의 헤라 등이 필요합니다.
이보드 시공은 계절에 관계없이 전천후 시공 가능합니다.
그러나 지나치게 습한 날씨 (장마, 비 등)나 추운 날씨에는 시공 후 본드가 양생되는 기간이
길어지므로 가능한 피해서 하시는 것이 좋겠지요..
추운 겨울 여러가지로 불편한 점 있으시리라 생각됩니다.
이보드 시공으로 건강한 겨울 나시길 빕니다.
추가질문은 언제든지 남겨주세요.
감사합니다.
================================================
■ [꽃보다꽃] 시공및 제품구매 관련 견적 (2012-12-20 00:42)
문의드립니다.
ㅁ 시공관련 문의
1. 지하주차장위 1층집 시공관련
- 오래된 빌라 1층 입니다 그런데 지하에 주차장이 있어요(바닥 완전 차가워요)
- 이런 경우 시공시 주의사항이 있는지요
- 외기가 닿는 벽쪽의 붙박이장 안에(특히 아래쪽으로) 결로가 생기고 붙박이장
밑으로 물이 흘러나오네요
- 그리고 이곳의 경우는 이보드 33mm 정도로 시공해야 하는지요
2. 모서리 시공관련
- 현재 외기가 직접닿는 벽과 내부에 있는 벽이 만나는 모서리가
결로가 있습니다
- 그런데 결로가 외기가 닿는 벽뿐 아니라 내부에 있는 벽으로
번져 있습니다
- 이런 경우 시공을어떻게 해야하는지 해서요
- 외기가 닿는 벽만 시공해야 하는지 아님 내부에 있는 벽까지
함께 해야하는지
- 그런데 이방의 외기는 베란다의 외기입니다 이보드 23mm 정도로
시공하려고요 괜찬을까요 베란다의 샷시 성능이 별로 여서
23mm과 33mm 중 고민하게 되어서요
3. 반사형단열재
- 현재 벽지 밑에 반사형 단열재(은박지)가 붙어 있습니다
이런 경우 꼭 제거해야하는지요
4. 겨울철 시공관련 주의사항
- 이사와 첫겨울을 나기가 넘 힘드네요
이방 저방 결로가 왕창 비용때문에 셀프시공을 결정했는데
방하나만 테스트로 먼저 해보려고요
- 그런데 겨울철 시공시 주의사항이 있는지요
아님 겨울을 넘겨 봄에 해야 하는지 곰팡이 보기가 너무 괴롭네요
ㅁ 견적관련 문의
1. 제품 구매관련 견적 문의
- 23mm 3장 정도가 필요합니다
필요한 제품관련 견적 부탁드려요
- 창문이 있어서 마감용 조이너도 필요해요 (창문 크기 2200cm x 1840cm)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.